省煤器管损坏的现象及处理方法
现象:
(1)水位下降,给水流量不正常地大于蒸汽流量。
(2)省煤器附近有异声。
(3)省煤器炉墙漏风处及预热器下部转变处灰斗内有冒汽、潮湿现象。
(4)省煤器两侧烟气温度差增大,泄漏侧烟温低。
(5)省煤器进出口水压下降。
处理:若损坏不严重,应回报班长、值长,降低该炉负荷,将给水自动改为手动,并通知汽机增开给水泵加强给水,稳定燃烧,加强对故障点的检查与监视,做好防止人身安全措施,维持短时间运行,汇报总工程师,请示停炉。
若有危及临近管子或影响运行炉进水时,或虽经加大进水,汽包水位还是迅速下降,应紧急停炉,停炉后禁止开启再循环门。
过热器管系损坏的现象及处理方法
现象:
(1)过热器附近有响声。
(2)蒸汽流量不正常的小于给水流量。
(3)燃烧室负压不正常的偏正或晃动,严重时由人孔门等处向外喷汽和冒烟或熄火。
(4)过热器管损坏则炉烟温度降低。
(5)过热蒸汽温度发生变化。
处理:经检查确系过热器管损坏时,必须立即回报,停炉修理。引风机待炉内蒸汽基本消失后方可停止运行,以防止事故扩大和延长处理时间。
过热器管损坏不严重时,立即回报班长、值长、运行主任,允许短时间运行。如损坏部分扩大与恶化时,应要求值长停炉,按紧急停炉处理。