中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

【八】余热发电安全操作规程之冷却塔篇

 上海炫风实业集团有限公司

下载贤集网APP入驻自媒体

一、 目的 

       规范员工行为,实现设备操作标准化,确保人身和设备安全。

二、 适用范围

       本规程适用于循环水系统的操作、检修与维护。

三、 主要作业风险

       机械伤害、触电、砸伤、摔倒、高处坠落。

四、 安全操作规程

       1. 工作前必须按规定穿戴好劳动防护用品。

       2. 起机前的检查项目

1)确认现场安全防护设施完好、到位。

2)确认冷却塔各人孔门、检查门已全部封闭。

3)确认冷却塔填料层及喷嘴无堵塞。                 

4)确保冷却塔出口冷却水温度不超过50℃。                       

5)冷却塔风扇在运转前,应确认内部及风扇叶片上无异物,叶片能灵活盘动(特别在风扇检修后及下雪后)。

6)确认循环水泵冷水槽内水位、进出口各阀门的开闭状态,并打开水泵上部排气孔进行排气。

       3. 开机后的注意事项

1)检查减速机、电动机运行情况,如发现异常振动或异音时,应及时联系中控并汇报值长,做好停机检查、处理准备。         

2)运转过程中发现油位异常低下、油位计及配管漏油、油位非正常下降时应立即停机进行检查处理。

3)检查冷却循环水泵前后轴盘根有无泄漏、机组有无振动,出口压力应在正常范围内,出现异常时及时联系切换运行。

       4. 检修与维护

1)对设备进行检修或维护时,必须严格办理停电签字挂牌手续。

2)冷却塔内部及风扇检修时,应清净塔内部及风扇叶片上的异物、水垢、淤渣避免设备堵塞。

3)人员在填料上部检修或在周边走动时,要做好防范措施,防止落入水池中。

4)冬季水泵停运检修时,应关闭水泵进、出口阀门,并打开水泵下部排泄口放水确认排尽为止。

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流