中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

省煤器旁路试验注意事项

 上海炫风实业集团有限公司

下载贤集网APP入驻自媒体

1、试验期间,加强监视给水流量,避免出现给水流量的大幅度变化,加强对给水系统的监视。关闭憋压阀时,可能会导致给水流量下降,若下降过快、过大时,应立即打开憋压阀,同时立即开大旁路控制阀。

2、试验期间,加强监视省煤器出口A/B侧水温,该温度与省煤器出口压力对应的饱和温度差值至少控制在8-10℃,当省煤器出口A/B侧水温上升较快时,应及时打开憋压阀,关小旁路控制阀,避免可能导致省煤器给水沸腾。

3、加强对水冷壁进口水温、中间点温度的监视,中间点温度的下降可能会影响水煤比稳定,故当中间点温度下降较多时,手动改变偏置值,保持稳定。

4、试验期间,加强就地监视,当出现主给水管路振动、汽化等现象时,立即汇报并终止试验。

5、旁路系统故障时,会自动退出旁路系统,憋压阀自动打开,恢复正常运行方式,若因系统断电、阀门卡涩等异常现象,应立即到就地手动开启憋压阀,然后关闭旁路控制阀及其进出口电动闸阀。

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流