中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

【余热发电】汽轮机油系统防火措施

 上海炫风实业集团有限公司

下载贤集网APP入驻自媒体

1、油系统应尽量避免使用法兰连接,禁止使用铸铁阀门。

2、油系统法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫(含耐油橡皮垫)和石棉纸垫。

3、油管道法兰、阀门及可能漏油部位附近不准有明火,必须明火作业时要采取有效措施,附近的热力管道或其他热体的保温应紧固完整,并包好铁皮。

4、禁止在油管道上进行焊接工作。在拆下的油管上进行焊接时,必须事先将管子冲洗干净。

5、油管道法兰、阀门及轴承、调速系统等应保持严密不漏油,如有漏油应及时消除,严禁漏油渗透至下部蒸汽管、阀保温层。

6、油管道法兰、阀门的周围及下方,如敷设有热力管道或其他热体,这些热体保温必须齐全,保温外面应包铁皮。

7、检修时如发现保温材料内有渗油时,应消除漏油点,并更换保温材料。

8、事故排油阀应设两个钢质截止阀,其操作手轮应设在距油箱5m以外的地方,并有两个以上的通道,操作手轮不允许加锁,应挂有明显的"禁止操作"标志牌。

9、油管道要保证机组在各种运行工况下自由膨胀。

10、机组油系统的设备及管道损坏发生漏油,凡不能与系统隔绝处理的或热力管道已渗入油的,应立即停机处理。

11、机组油系统着火应急措施

机组运行中油系统着火应使用干式灭火器,1211灭火器,当火势不能很快扑灭时,威胁设备安全时,应破坏真空紧急停机。

火势威胁主油箱或油系统时,破坏真空紧急停机,保证机组静止前润滑油不中断,之后迅速开启油箱事故放油门。

油系统着火威胁到氢气系统时,在破坏真空紧急停机的同时,发电机进行事故排氢。

油区的各项设施应符合防火,防爆要求,防火制度要健全,严禁吸烟,严禁火种带进油区,严格执行动火制度。

 