求助各位师傅,三相接触器受时控器控制,从三相电接触器的出线端接一相火线,再从零线排接一相零线当220V去使用,在使用过程中,为什么才五分钟,接触器的线圈就烧了?接的250W的风机,4m²的线。这是什么情况?

最新回复
发布回复
接触器A1接一相电,A2接时控开关的火线出线,时空开关的零线出线就不接了,这样就行了,时空开关实际上也只是控制火线,零线是直通的
时空开关控制的是火线不用管零线A1接一相电就行
从L1引出一根线接停止按钮,停止按钮是常闭的,启动按钮是常开的,这个应该知道吧!从停止按钮出来接启动按钮一端和接触器辅助触点的一端,然后从启动按钮的另一端接辅助触点的另一端(这部分也就是自锁),从这一端出来的线接线圈A1,线圈A2出线接零
应仔细检查操作回路中的停止按钮,自保触点等是否接线松动,或触点压力不够,若接触不良将导致线圈电压瞬间断续,铁芯吸力不稳,引起交流接触器主触头片容易烧坏
这个应该自己检查一下停止按钮以及自保触点,在这些接线结构上要必须小心。而且要注意安全。
首先,电源三相分别接接触器的主触点L1,L2,L3,再从接触器的T1,T2,T3接出三根线接电机的三个接线柱,以上是主电路。
同学你好,屏蔽层拨开过后,压线钳是不可以把屏蔽层压接到线体上的,这样会失去屏蔽作用
压线钳把屏蔽层压接到线体上会失去屏蔽作用。电源的三相分别接接触器的主触点L1,L2和L3。可以提前检查自保触点是否接线松动。
我感觉这个需要楼主自行检查一下,关闭按钮和他的保护点,如果在它的结构上的话,需要注意安全啊。
压线钳把屏蔽层压接到线体上会失去屏蔽作用。电源的三相分别接接触器的主触点L1,L2和L3。可以提前检查自保触点是否接线松动。
检查一下停止按钮以及自保触点,若接触不良将导致线圈电压瞬间断续,铁芯吸力不稳,引起交流接触器主触头片容易烧坏。