如题,三相分别为390A 460A 420A ,绝缘没问题,还会有哪些原因呢

最新回复
发布回复
电流不平衡的原因可能是负荷过重了,或者断路和短路
有可能是主回路假电压,对地或者对零测量。还有一种可能是电机有匝间短路。
你这估计是变频器,顺序移线,方向错了回报警的。如果移动线,还是一样的显示 变频器快挂了。如果显示跟线走查电机吧。
我觉得你这个情况应该是变频器线路出现了问题所导致的,也有可能是主回路假电压所导致的,具体原因你要进行测量一下。
一般这种情况可能是变频器出现了问题,或者主回路的电压发生了异常,建议你测量一下再具体分析。
测运行时每相对零电压,再就是弄块好点的表,测一下电源质量,是不是有谐波,谐波大的话要加电抗器的。
我的想法是如果移动线,还是一样的品示 变频器快挂了。如果显示跟线走查电机吧。