简单一厅四房的电路可行?

 酱香饼

下载贤集网APP入驻自媒体

自建房临时的电路,没有什么家电,就一冰箱,热水器,平时就是用电热水壶,电饭煲。
进户线6平方:一个2P空开串两个2P漏电 (分两组4平方线路,全屋照明开关一组线,热水器单独一组)
1、2P空开,63A
2、2P漏电,40A(全屋照明开关)
3、2P漏电,16A (热水器2000W)
(全屋照明开关线路)如图,能不能这样接的呢?
总思路对么? 请大神们指点一下。

最新回复
发布回复
照明用1p10A空开就行了。总闸一个2p40A空气开关 分闸两个房间的插座共用一个2p20A漏电保护器。 厨房卫生间各一个2p20A漏电保护器,照明1.5平方铜线,其他的配2.5平方铜线。
我觉得这个思路是对的总闸大一点2p漏电40A就行。
进线用6平方是可以的,漏保用带空开的也行。不过,总漏保的话,一处漏电,全屋停电,不科学。可将漏保接分路上,总线不用漏保。用4平方线进插座,再引线到其他插座,不方便接线。
因为零线也是带电体,而地线主要是用来把漏电流导入大地,不允许有断开的行为,所以地线不断开。注意漏电保护器不可能把地线也接进去。
这个零线应该是带电体吧,如果把电流导入大地,就会出现裂开的行为,而且漏电保护器也不可能接进去。
如果只维持普通的照明及小功率电器,该电路是可以满足日常所需,若要购入大功率用电器,则要重新引线进行单向供给。
1,6平配40漏保 2,一个总开关经过漏保就可以了,不需要在支路加装漏保,除非你有钱任性 3,电热水器空调电磁炉冰箱等大功率电器必须单独走线,热水器插头是有带漏电开关的不需要加装漏保。4,有可能是电压比较低造成的。5,空调热水器必须单独走线,这两个同时使用2.5可以承受,为了安全起见不建议这两个用电器同时使用。
因为零线也是带电体,而地线主要是用来把漏电流导入大地,不允许有断开的行为,所以地线不断开。注意漏电保护器不可能把地线也接进去。
我的想法是可将漏保接分路上,总线不用漏保。用4平方线进插座,再引线到其他插座,不方便接线。