我在用电笔测通电的led灯的开关金属火线位置一碰就炸了,而且跳闸,烧焦了都,这是为什么。我没有碰零线。图上指的位置就是我电笔碰的位置,谢谢。

最新回复
发布回复
应该是碰到了,电笔炸,无非就是内部显示的氖管过电压导致过电流,如果是氖管炸了,你肯定是要被电到的,电流经过你到地。现在看你的描述,是电笔测量的头部炸了,不是电笔氖管炸了,你应该也没有感觉到电流的那种伤害的麻木,只是短路的弧光吓到你了,说明短路点在头部,肯定就是你的电笔头部同时碰到两根线了。
电笔与火线零线有接触,有火花,是火线和零线短路了。漏电保护器只是对接地起作用,过负荷,短路都不会跳闸的
应该是碰到了,电笔炸,无非就是内部显示的氖管过电压导致过电流,如果是氖管炸了,你肯定是要被电到的,电流经过你到地。现在看你的描述,是电笔测量的头部炸了,不是电笔氖管炸了,你应该也没有感觉到电流的那种伤害的麻木,只是短路的弧光吓到你了,说明短路点在头部,肯定就是你的电笔头部同时碰到两根线了。
不是电工劝你不要自己弄,220v站木梯子上摸火线没事,可站地面不行
我的印象中测电笔中的氖管中充装的是惰性气体,一般情况下稳定,当电路中的电压异常及外力的突然作用可能造成突然炸裂。
个人认为是电笔测量的头部炸了,不是电笔氖管炸了,肯定是你的电笔头部同时碰到了两根线导致的,电线与火线零线有接触,有火花,失火线和零线短路了。
是不是电笔搭到火线同时又碰到了其他地方,炸一下没事,比工厂里那些几百安的大开关短路引起的爆炸小多了。
漏电保护器只对接地是起作用的,短路是不会造成跳闸的。如果题主没有被电流所伤害到的话,说明短路点是在其的头部。并且建议可以检查一下氖管是否正常。
是不是电笔搭到火线同时又碰到了其他地方,你测的时候,电笔的一部分是蹭到了的。接地短路也会炸。
漏电保护器只对接地起作用,短路是不会造成跳闸的。如果题主没有被电流所伤害到的话,说明短路点是在其的头部。并且建议检查一下氖管是否正常。
用试电笔碰到线炸是因为电笔限流电阻阻值减少或是不小心碰到两根线短路反致。 电笔限流电阻阻值减小,加在电笔氖管上的电压增大,和电笔测量时不小心碰到两根线(火线、零线)时造成短路,引起电笔炸了。
我的想法是如果是氖管炸了,你肯定是要被电到的,电流经过你到地。