电流互感器二次侧开路

 行走江湖

下载贤集网APP入驻自媒体

多功能表B相显示异常已解决,正如我分析的是开路了,但是它互感器没有损坏,二次侧好像也没什么高压,因为这个问题都几年了我们经常巡检、停送电也没被电过。
昨天跟师傅们讨论了以后,证实了我的分析是对的,今天找了一截线将B411和B412短接,多功能表三相电流显示正常了。当然操作都是在断电的情况下完成的,干电工还是要注意安全,安全第一。
师傅们电流表接线线径有没有什么要求?我开始准备用1.5的控制线的,想想感觉不对就找了一截4平方的硬导线。

最新回复
发布回复
如果铜线电流小于 28A,按每平方毫米 10A 来取肯定安全。如果铜线电流大于 120A,按每平方毫米 5A 来取
电流表的接线线径没有什么具体要求,一般情况下线径不低于2.5平方的铜线,长度越短越好。
电流互感器二次开路,二次电流归零,一次电流均作用于励磁,使铁心严重饱和,在二次线圈中感应出数千伏数万伏的电压,危及人身仪表设备安全。
如果参考早期的老规定,一般情况是不小于2.5mm²绝缘铜芯线。基于现在的新规定,电压回路不小于2.5mm²绝缘铜芯线。电流回路不小于4mm²绝缘铜芯线,供楼主参考
我认为用电流表接线线径没有什么具体的要求,一般情况下线径不低于2.5平方的铜线,长度越短越好。
二次线圈中感应出来的数千伏数万伏的电压,会对人身安全造成一定的威胁。在通常情况下,线径是不低于2.5平方的铜线的,并且长度是越短越好。
我的想法是次电流均作用于励磁,使铁心严重饱和,在二次线圈中感应出数千伏数万伏的电压