中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

厂里一630A的断路器跳闸了,而且进线端也发生了短...

 阿御

下载贤集网APP入驻自媒体

厂里一630A的断路器跳闸了,而且进线端也发生了短路,上级开关也跳闸了,负载带的是200Kw的变频器,当时瞬间电流25000A,跟爆 炸了似的!发生事故后,查看了变频器接线端子没有看出打火痕迹,但是在检测的时候,只要打开变频器的空开就跳闸,而且,还发现变频器的出线端和变频器进线端不打火,反而是开关进线端打火,请前辈们看看这是怎么回事?

最新回复
发布回复
1,核实电机功率,变频器功率,空气开关的额定电流是否合理。2,空气开关是否带漏电保护功能,带的话就去掉。
核实电机功率,变频器功率,空气开关的额定电流是否合理。
只要打开变频器的空开就跳闸,而且,还发现变频器的出线端和变频器进线端不打火,反而是开关进线端打火,请前辈们看看这是怎么回事
带大负荷合闸和断路会造成这样的结果,能把630A的断路器烧成这样,变频器如果有问题不可能看不出来,再者检查主电缆是否断路。
建议楼主去除漏电保护功能的空气开关,选择合适功率的变频器,查看一下机器的主电缆是否出现断路现象。
你建议对整体结构加一个去除漏电电保护功能的空气开关,这样的话选择一个合适的开关之后,配合变频器就可以有一个较为稳定的方案,可以长期持续下去
我觉得是带大负荷合闸和断路会造成这样的结果,建议楼主检查一下机器的主电缆是否出现断路现象,选择合适的变频器功率。
建议可以选择合适功率的变频器,当大负荷合闸或者是断路时,会造成这样的现象发生。并且建议检查一下空气开关的额定电流是否在正常范围之内。
个人觉得是带大负荷合闻和断路会造成这样的结果。建议楼主检查一下机器的主电缆是否出现断路现象,选择合适的变频器功率。
我的想法是能把630A的断路器烧成这样,变频器如果有问题不可能看不出来,再者检查主电缆是否断路

为您推荐

热门交流