下载贤集网APP入驻自媒体
(一)并联电容器的控制 并联电容器有手动投切和自动调节两种控制方式。 1.手动投切并联电容器组 并联电容器组采用手动投切,具有简单经济、便于维护的优点,但是不便于调节补偿容量,更不能按负荷变动情况进行无功补偿,达到理想的补偿要求。 具有下列情况之一时,宜采用手动投切的并联电容器组补偿: ①补偿低压基本无功功率; ②常年稳定的无功功率补偿; ③长期投入运行的变压器或变配电所投切次数较少的高压电容器组。 对集中补偿的高压电容器组,采用高压断路器进行手动投切。 对集中补偿的低压电容器组,可按补偿容量分组投切。图9-8a是利用接触器进行分组投切的电容器组;图9-8b是利用低压断路器进行分组投切的电容器组。对分散就地补偿的电容器组,可利用被补偿用电设备的控制开关来进行投切。 2.自动调节的并联电容器组 具有自动调节功能的并联电容器组,通称无功自动补偿装置。采用无功自动补偿装置可以按负荷变动情况进行无功补偿,达到比较理想的无功补偿要求。但是这种补偿装置投资较大,且维修比较麻烦。因此,凡可不用自动补偿或者采用自动补偿效果不大的地方,均不必装设自动补偿装置。 具有下列情况之一时,宜装设无功自动补偿装置: ①为避免过补偿,装设无功自动补偿装置在经济上合理时; ②为避免轻载时电压过高,造成某些用电设备损坏而装设无功自动补偿装置在经济上合理时; ③只有装设无功自动补偿装置才能满足在各种运行负荷情况下的允许电压偏差值时。 由于高压电容器组采用自动补偿时对电容器组回路中的切换元件要求较高,价格较贵,而且维修比较困难,因此当补偿效果相同或相近时,宜优先选用低压自动补偿装置。 低压无功自动补偿装置的原理电路图如图9-9所示。电路中的功率因数自动补偿控制器,按电力负荷的变动及功率因数的高低,以一定的时间间隔(10~15s),自动控制各组电容器回路中接触器KM的投切,使电网的无功功率自动得到补偿,保持功率因数在0.95以上,而不至过补偿。