总开关选的有点过小,建议换成C63。不过要求你的进户线至少10平方铜线或16平方铝线,铝线禁止直接进入电表和空开。而且有了空开就尽可能避免使用刀闸。总开关不要用漏保,用2P空开就行,后面的支路用漏保。总开关到支路的电线需采用4平方铜线做成环形连接。支路的漏保不需要2P的,用1P+n即可
下载贤集网APP入驻自媒体
老师傅们。本人小白一个。帮忙看看我这样布线可以吗?总开关用40A的空气开关。2个分支用漏电保护器。第一个漏保没什么大功率电器,第二个漏保单独给大功率电器使用。电线和漏保是否匹配 农村家里用电。没地线的。