磨面机组检修,工人关了单台机停不下来,关了总急停还是停不下来,所有的都停了就那一台不停。最后关了断路器,那单台机才停下来。总急停还是按着的,用的常闭触头,总急停控制一个接触器式中间继电器,中间继电器的常开接的所有控制回路电源。现场有十组单台机的启动停止按钮,中间继电器不得电吸合,现场是无法启动的,请大佬帮忙看看到底是什么故障??