关于4p断路器配线问题多有不解,哪位专家能指教一下...

 呼叫老马

下载贤集网APP入驻自媒体

关于4p断路器配线问题多有不解,哪位专家能指教一下?工厂都用3p小型断路器或漏电断路器,一直没用4P断路器。求教:这个4p断路器怎样配线?都知道3火线 再加零线,但许多书本上明确表示零线不能断开,在现实中也是 。

最新回复
发布回复
4P空气开关用于三火一零的接线,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N或PEN。
4P空气开关用于三火一零的接线,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N或PEN。
N极不安装过电流脱扣器,N极始终接通,不与其它三极一起合分。N极不安装过电流脱扣器,N极与其他三极一起合分。
一般情况下,大多数工厂都是用3P小型断路器或者漏电断路器,很少使用4P断路器。如果使用4P断路器的话,其空气开关应该用于三火一零线的连接方式。
把4P分为ABCD四种,A的N极不安装过电流脱扣器且N极始终接通,B的N极不安装过电流脱扣器,C的N极安装过电流脱扣器,D的N极安装过电流脱扣器,并且ABCD都是N极始终接通,不与其它三极一起合分。
我认为三条电路分别代表着ABC3相,另一条线可能是pen或者是中性线n,而n极不安装过电流脱扣器。
N级可以不安装过电流脱扣器,并且在低压配电网过程中,输电线路是可以采用三相四线制的,其中三条线路是代表ABC三相。零线是不可以断开的。
一般情况下,大多数工厂都是用3P小型断路器或者漏电断路器,很少使用4P断路器。如果使用4P断路器的话,其空气开关应该用于三火一零线的连接方式。
我的想法是输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表 A,B,C三相,另一条是中性线 N或PEN