中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

地线有130V电压70A电流,老电工懵了,这是为何?

 阿御

下载贤集网APP入驻自媒体

水泥台上有一根铁丝,想伸手去把它拿起来,刚碰到铁丝。一阵麻手,水泥台居然有电。测量水泥台和变压器接地线竟然有130V的电压,因为这天的中午下了一场暴雨,不可能出现接地不良的现象。只有停电检查,遂逐路断开每路负载,断到钎焊炉1000安空开的时候没有电压了。让电工送上钎焊炉开关,马上就有了130V左右的电压,拿电流表测量设备接地线竟然有70A的电流,懵了,请问大佬们这是怎么回事?

最新回复
发布回复
设备的接地电阻与变压器接地电阻分压造成的。你的电路是一相搭壳、设备接地电阻、变压器接地电阻、变压器中心点。总电压是220V,如果两个接地电阻相同,那么每个接地电阻上的电压是110V,根据接地电流70A,可算出接地总电阻为3.14欧姆,再根据变压器台有130V电压,算出接地电阻是1.85欧姆,车间接地电阻是3.14-1.85=1.29欧姆
设备的接地电阻与变压器接地电阻分压造成的。你的电路是一相搭壳、设备接地电阻、变压器接地电阻、变压器中心点。总电压是220V,如果两个接地电阻相同,那么每个接地电阻上的电压是110V,根据接地电流70A,可算出接地总电阻为3.14欧姆,再根据变压器台有130V电压,算出接地电阻是1.85欧姆,车间接地电阻是3.14-1.85=1.29欧姆。
出现这种危险情况的原因是设备外壳没有接零,而是接地了,如果接零这种情况开关会跳闸。
应该是低压电源供电从变压器出来以后,使用三相四线制的系统,而不是比较安全的三相五线制系统。一般的五金厂都是这样使用,重新更改系统要花费不少。
设备的接地电阻与变压器接地电阻分压造成的。你的电路是一相搭壳、设备接地电阻、变压器接地电阻、变压器中心点。
我的想法是根据接地电流70A,可算出接地总电阻为 3.14欧姆,再根据变压器台有130V电压

为您推荐

热门交流