下载贤集网APP入驻自媒体
最近很多地方到处限电,很多厂都只能晚上开,我们那边装配工厂设备负载不大,基本是组装,有多余的电,我们的变压器容量是250kvA,属于小工厂,隔壁那个厂设备比较多,都是满负荷,没有多余的电,隔壁有个养殖场,经常电不够用,电压低经常烧设备,想从我们厂配电房接一组三相电过去用,就是每个月付电费给公司,负载大概在60—80Kw左右,养殖场离我们工厂配电房200米左右,他们找经理协商,就问维修房那边装配有没有多余的电给他养殖场,要我们维修房计算一下车间总功率是多少? 我们车间平时最高的电流是210A.最耗电的那台55Kw螺杆式空压机 .一限电就得把空压机给关掉,变压器的输出额定电流是360A,有功功率大概200kw左右,我们车间的总功率大概120kw左右,这样算起来还有80kw刚刚给他们够用。老大和养殖场的人商量了一下,拉线必须要供电局同意才行,就可以施工,你们只要帮我把电气材料算出来就可以了。 我们这边跟他说给他装一个200a的塑壳式断路器,再装一个三相电度表,再装3个30倍的互感器,然后他养殖场那边再装一个总开关就可以了。电线建议他用5芯电缆,由于距离有200,因为有压降,建议他用50平方的铜线,他说要把线从外面木电线杆走,架空走,那就买单线,买5根,零线和地线可以用25平方的。 可是过了两天,老大觉得这样布线安全不达标,而且外面木电线杆高度不够,到时出事了老大怕担心自己有责任,直接跟上面说不能安装,不得不说,老大想问题想的挺远的,又加上年纪大了也怕饭碗都没有了,而且他又特意咨询了供电局,那边说不允许私自拉电线,必须向供电局申请通过才可以。其实我觉得老大说的也没错,做事谨慎一点是好的,当真出事了,工厂电工就是一个替死鬼,公司撇的一干二净,不出事一切都好说,到头来养殖场占了便宜,公司占了便宜,唯独我们吃了大亏,养殖场舍不得买变压器,很会精到细算,我们要是答应他了,出了问题后果会很严重。虽然我也见过很多厂这样私拉电线的,不出事还好,出事就麻烦了。村委那边现在对厂里也有意见了,说我们说话不算话,现在老大变得里外不是人,人人都得罪了。