下载贤集网APP入驻自媒体
plc编程设计,加热炉控制系统如何编程?控制要求: 1.送料控制 ①检测下液面 SQ2、炉温度 ST、炉压力 SP 是否都小于给定值(整定值均为逻辑量)。 ②若是小于给定值,则开启排气阀 QV1 和进料阀 QV2。 ③当液位上升到上液面 SQ1时,应关闭排气阀 QV1 和进料阀 QV2。 ④延时 20s,开启氮气阀 QV3,氮气进人反应炉,炉压力上升. ⑤当压力上升到给定值时,即 SP=“1”时,关闭氮气阀。 2.加热反应控制 ①交流接触器 KM 带电,接通加热炉发热器 EH 的电源。 ②当温度升高到给定值时(ST:“1”),切断加热器电源,交流接触器 KM 失电。 ③延时 10min 加热过程结束。 3.泄放控制 ①打开排气阀,使炉压力降到预定的最低值(SP:“0”)。 ②打开泄气阀,当炉溶液降到下液面(SQ2=“0”)时,关闭泄放阀和排气阀。系统恢复 到原始状态,准备进入下一循环。