下载贤集网APP入驻自媒体
问题如下: 1、用电子负载均匀连续调节电流,待RS上电压达到0.6V时,IRF4905会截止,达到过流保护作用。 2、但是如果直接将输出负载短路后,直接烧了输入端的保险管,并没有达到过流保护作用。 3、本电路原计划是用于开关电源多路输出时,输出级过流保护的。 请各位朋友来帮我分析一下:为什么均匀缓慢增大电流能保护,但是直接短路输出时却不能保护呢?需要怎么修改?