中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

液位传感开关,控制三个水泵,要求按下启动按钮,1号...

 机械美荣

下载贤集网APP入驻自媒体

液位传感开关,控制三个水泵,要求按下启动按钮,1号泵启动,后2号泵启动,当液位到达SQ1(高液位)时,1号泵停,当液位达到SQ3(低液位)时3号泵启动;当液位再次到达SQ1(高液位)时2号泵停,当液位又到SQ3(低液位)时1号泵启动,以此类推,循环控制,按下停止按钮,急停,都停下来!求电路图,只用接触器,继电器!谢谢大神指点!

最新回复
发布回复
当打到手动控制时,按下启动按钮水泵供水,按下停止按钮停止供水。当打到自动控制时,液位继电器开始工作,中液位以下时水泵开始供水。
当 SQ1(高液位)信号激活时,K1(1 号泵)关闭,K2(2 号泵)打开。这时,1 号泵停止,2 号泵启动。当 SQ3(低液位)信号激活时,K2(2 号泵)关闭,K3(3 号泵)打开。这时,2 号泵停止,3 号泵启动。
当启动按钮按下时,接触器CR1闭合,使得1号泵(RL1)启动,然后CR2闭合,使得2号泵(RL2)启动。
当一般情况下,打到手动控制时,按下启动按钮水泵供水,按下停止按钮停止供水。当打到自动控制时,液位继电器开始工作,中液位以下时水泵开始供水。
当打到手动控制时,按下启动按钮水泵供水,按下停止按钮停止供水。当打到自动控制时,液位继电器开始工作,中液位以下时水泵开始供水。
. 启动按钮SB用于启动整个控制系统。.停止按钮SB1用于紧急停止所有水泵。.液位传感开关SQ1(高液位)和SQ3(低液位)用于检测液位并控制水泵的启停。.中间继电器KA1、KA2、KA3用于实现水泵的循环控制逻辑。

为您推荐

热门交流