学艺不精,特来请教一下!如果有20个MODBUS站...

 无雨歌

下载贤集网APP入驻自媒体

学艺不精,特来请教一下!如果有20个MODBUS站,同一个主站,每个从站需要读取10个相同数据地址。大家一般如何有效率的读取方式?按时间间隔读取?还是按自己写逻辑,比如一号站读完读二号站,依次轮询读完再读一号站?

最新回复
发布回复
优化数据布局:在PLC端,将这10个数据地址紧密排列,减少读取请求中的跳跃寄存器数量。 考虑使用高速通信方式,如以太网MODBUS,以提高通信速度。
使用批量读取,尽可能利用MODBUS协议支持的批量读取功能,一次性读取多个寄存器的数据,减少通信次数。考虑将从站分为几组,每组同时发起数据读取请求,以减少总通信时间。