中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

启动几分钟,plc灯正常亮,但是几分钟后灯就灭了(...

 机械美荣

下载贤集网APP入驻自媒体

启动几分钟,plc灯正常亮,但是几分钟后灯就灭了(此时测到PLC有电到的),泵也停了。但是过几分钟灯又亮了,开泵又可以了。如此反复,要怎么下手啊。另外我重新换了新的PLC,以上现象就没有出现,但是有几个模拟量显示有异常,新和旧PLC所有的点是相同的,新的就少了一个模拟量模块,但是之前的PLC模拟量模块也没有接线的,这又有什么影响呢?

最新回复
发布回复
可以检查一下,出现这种问题应该是因为有部分地址超出了PLC的范围,这些地址在2分钟后用到了,或通讯严重卡了,导致CPU停止。
PLC控制系统出现的绝大部分故障,都是通过PLC程序检查出来的。PLC控制系统的动作都是按照一定顺序来完成的,观察系统的动作过程,比较故障和正常时的情况,大多可发现疑点,判断出现故障原因。有些故障可在屏幕上直接显示出报警原因,有些虽然有报警信息,但并没有直接反映出报警的原因;还有些故障不产生报警信息,只是有些动作不执行;遇到以上两种情况,跟踪PLC程序的运行是检查故障的有效方法。
T1常开触点的断开导致Y0失电,灯灭,同时导致T0失电,T0常闭触点闭合,开始新一轮的循环。 此程序为Y0先亮0.5s,再灭0.5s,如此接通和断开交替进行,达到闪烁的效果。
PLC控制系统出现的绝大部分故障, 都是通过PLC程序检查出来 的。
尽管旧PLC的模拟量模块未接线,但可能存在内部配置或程序中的相关逻辑影响,导致在切换到新PLC时表现不同。

为您推荐

热门交流