1、检查与锅炉水压试验有关的汽水系统,其检修工作已结束,工作票收回,炉膛和烟道均无工作。

2、汽包和再热器进口已安装经检验合格精度为0.5级的就地压力表,且控制室内汽包和再热器进口的压力表指示校验正确,就地与集控室之间配备良好的通讯设备。

3、检查锅炉汽水系统已与汽机可靠隔绝(按照具体的操作票进行隔绝)。

4、水压试验时,环境温度应在5℃以上,否则应有可靠的防冻措施。水压试验的水温一般在4060℃,上水温度与汽包壁温差不超28℃,受热面金属温度不低于21℃。

5、水压试验用除盐水或凝结水,PH值为10.0左右。再热器系统水压试验用水,水中氯离子含量小于0.2mg/L,以免引起氯离子对高再的穿晶腐蚀。

6、水压试验范围内管道的弹簧吊架在试验前应用插销或定位片固定好,暂当刚性吊架用,水压试验后应拆除。

7、过热器、再热器减温水电动门解除联锁。

8、联系检修将所有安全门加装临时压紧装置,电磁泄放阀出系,手动隔离门关闭,以防水压试验时动作。

9、进水前由检修确认锅炉承压部件内的杂物清理干净。

10、按给泵运行规程,做好电动给水泵的检查和准备工作。

11、按照水压试验检查卡检查锅炉各阀门状态正确。