大哥们,3000w的电热水器是从总闸里单独拉出来的...

 李志

下载贤集网APP入驻自媒体

大哥们,3000w的电热水器是从总闸里单独拉出来的一路,配的4平方的线,电闸里有个c20的空开,想在插头附近再装个漏保,装个多大的漏保好?这一路只有一个电热水器,看抖音说要留额定电流的1.6倍比较好?3000w÷220v≈13.6a,13.6a×1.6倍=21.76a,所以选c25的漏保?还是按照额定功率来算选个和电闸里一样的c20的漏保?

最新回复
发布回复
对于3000Kw热水器插头附近安装的漏电保护器,建议选择25A的漏电保护器。‌‌
3000瓦热水器的额定电流大约为13.6A(3000W ÷ 220V = 13.6A),因此15-20A的漏电保护器即可满足需求
3000Kw热水器选择16A的漏保是合适的,既能满足安全需求,又不会造成资源浪费‌
加装漏电保护器应由专业电工进行,确保安装正确,避免因安装不当导致的安全隐患。
根据电热水器的功率和电流选择合适的漏电保护器,确保其能够承受电热水器的负载,并提供有效的漏电保护。
3000W的电热水器电流较大,单独从总闸拉线是正确的做法。在插头附近加装漏电保护器可以提供额外的安全保护。