下载贤集网APP入驻自媒体
就是因为高压室跳了一次闸,整个车间都停下来了。虽然是高压柜跳了,但是原因还是变压器高温导致的。 公司领导说了,变压器高温,肯定是配电房空调的温度没调好,要么就是空调没打开。导致的变压器高温,才使高压开关检测到跳闸保护。 其实也确实是变压器室温度高,负荷重原因造成的。我们只有1000kVA的变压器,用电高峰时,电流达到了1600A,白天我们有光付供一部分电,大概有700A电流。晚上光付停了,明显感觉变压器负荷重,发出嗡嗡嗡声。夜里20点左右,温度达到76度左右。 为了保证配电房供电正常,我每天早中晚,一天去配电房看三次。查看变压器温度,电流,如果偏大,就要手动起动风扇,强制风冷。