中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

断路器越级跳闸?教你轻松应对! 断路器越级跳闸是...

 一声问候

下载贤集网APP入驻自媒体

断路器越级跳闸?教你轻松应对!
断路器越级跳闸是一种电力系统中的故障现象,当某一单元发生故障时,如果该单元的断路器拒动,即不跳闸,就可能触发上一级断路器跳闸,以保护系统安全。以下是对断路器越级跳闸原因的浅析及处理方法:
断路器越级跳闸的原因:
1.断路器拒跳:断路器因故障无法动作,导致上一级断路器跳闸。
2.保护定值整定不合适:上级断路器的整定电流值比下级的低,下级故障时上级断路器动作。
3.保护时限配合不当:下级保护时限高于上级,导致越级跳闸。
4.断路器故障:如跳闸线圈烧毁或触点接触不良等。
5.主断路器额定电流比分断路器额定电流之小。
6.下级断路器无剩余电流动作保护装置,而上级有,导致上级断路器跳闸。
断路器越级跳闸的处理方法:
1.判断是否为拒跳事故:根据事故现象,如回路光字牌亮、信号掉牌显示保护动作但断路器未跳闸等特征。
2.手动拉闸:在确定故障断路器后,应立即手动操作拉闸,以防烧坏主变压器。
3.检查保护及断路器动作情况:如果是保护动作导致拒跳,应拉开拒跳断路器两侧隔离开关后,恢复其他非故障线路供电。
4.逐条线路试送电:如果保护未动作,断开各线路断路器,逐条线路试送电,发现故障线路后,停电并隔离,恢复其他线路供电。
5.查找原因:检查断路器是否因电气或机械性故障拒跳,联系调度,必要时停用或转检修处理。
6.更换断路器:如果断路器选择不合适,需要更换为符合电路负荷的电流等级的断路器。
这些处理方法有助于快速准确地解决断路器越级跳闸问题,保障电力系统的稳定运行。

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流