GB51309实施后,直流36V灯具末端压降比较大。比如某回路1W标志灯25个,距离500m,采用4mm2铜线,请教压降如何计算?  另外供配电设计手册上有个电流矩表怎么用?

最新回复
发布回复
这个表就是比如压降百分五那一栏对下来与4平线一栏交点为519,除以电流就是允许距离
还是查图集204DX101-1第19、20页的表方便些
要算也是简单,实际没必要算!规范要求每回路不大于6A,一个防火分区能有多大,放心布灯。
关键是电压降如何确定数值,5%、10%还是可能会有其他数值手机充电器都100~240V了;LED驱动也有很多是宽电压的;疏散照明产品的样本,我查了几家,大部分没写,有个别厂家写±10%
计算象路灯、应急照明这类近似均布负荷的压降时,应转换成一半功率或距离来计算。