给消防水池供水的泵算不算消防水泵?消防供水采用的是成套设备,需不需要双电源供电,末端切换?第一次说消防,是个垃圾填埋场的消防工程,麻烦大佬们讲解仔细些,拜托了

最新回复
发布回复
没有水怎么消防,故应为消防用水泵
消防水池的存水量应满足火灾时的消防用水量。给消防水池供水的泵只是平时运行为消防水池补水,火灾时不参与灭火,不算消防水泵。给消防水池供水的泵是重要负荷,不是消防负荷。
如果消防水池水量满足所有计算消防用水量,消防灭火过程中,此泵不参与供水,可不作为消防负荷;如果水池仅能满足一部分计算用水量,消防状态要参与供水,应作为消防负荷。