最近做了一个大约500w的dab。参数:输入=100v,目标输出=80v,频率10khz,变压器匝比1:1,变压器励磁电感约7.5mH,漏感约12uH,电感0.2mH。做了sps开环下的495w,300w,180w的三个实验,发现输出电压总是100或103v,每次做实验管子也不烫,效率大概有92%。怀疑输出电压是输入电压×变压器变比得来的,为什么会这样?有点没搞懂。是哪个参数没考虑到?感谢指教。