地上地下还得分开,这个是因为什么?第二个问题,我觉得大致按区域就行,没有必要严格来
下载贤集网APP入驻自媒体
1、应急照明新规范要求防烟楼梯间集中电源单独回路。。。最近看到19D702-7这个安装图集说关于剪刀梯两个楼梯间应急照明应由不同回路供电,按这说法一个剪刀梯(同一防火分区使用的)就得两个回路,地上地下还得分开,地下就两层(层高超10米)。一个回路就十来盏灯?想请教大家都是怎么执行的~ 2、由此引申出来一个问题,就是应急照明由本区普通照明箱引来失电信号,那么普通照明也按这么分嘛。我们负责人的观点是保证你哪个区域失电哪个区域应急照明电量的原则。像楼梯间这种有的专门给地下一层用的(地下一层剪刀梯),有的地下二层(地下二层单跑梯)上来的地下一二层共用的,如何按区域严格分开好一些(一二层按地下二层带,单独一层的剪刀梯那个口按一层算),也想问问大家怎么做的。