中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

如题,图集第71-75页,急诊抢救和手术室配电箱,...

 芽头

下载贤集网APP入驻自媒体

如题,图集第71-75页,急诊抢救和手术室配电箱,IT系统配电箱进出线断路器都采用了K曲线,这个是有规范要求吗?还是通常做法

最新回复
发布回复
GB51039-2014 8.4.3 2类医疗场所每个终端回路,均应设置短路与过负荷保护,但在医用IT系统变压器的一次侧与二次侧不应设置过负荷保护。8.4.4 2类医疗场所内,医用IT系统二次侧各终端回路应设置双级保护装置,应配置至少2个独立回路供电的多个插座。每组插座回路,应独立设置短路保护,有条件时可独立设置过负荷报警。
一般K系列是ABB断路器才有的脱扣曲线,我理解,规范的意思是:让你选用K脱扣曲线的单磁式断路器,因为K特性的短路脱扣整定值在8 –15In 之间,其他的BCD类型的短路脱扣整定值与K不同

为您推荐

热门交流