单体设有配电间,电缆分支箱进线埋地采用浪涌保护器一类试验,商铺电表箱采用浪涌保护器二类试验,那从室外进线的商铺户内配电箱(如图)需不需要设置一类实验SPD???

最新回复
发布回复
如果不是精密电子电器设备,如果不是雷电多发地区,一般不需要。这个东西很消耗电能的。而且,容易坏。
室外直接进线到小商铺是SPD都不设置还是不设置一类实验SPD。如果设置了SPD,SPD和钢管是直接接到接地网吗,是否需要再做LEB。
室外线路无直接雷击风险,不用考虑I类试验SPD。因为电表箱已设置II类试验SPD作第二级电涌保护,按道理是按冲击耐压4kV设置的保护,户内配电箱要作的话应该是第三级电涌保护,做不做好像没有强制规定。第三级电涌保护也可以做在插座中。考虑到现在照明灯具以LED为主,且终端箱处很可能接光猫电源,终端配电箱做一个是合理的。但从实际运行的效果看,终端箱SPD出问题的不少,效果不好。
接箱内PE母排经过PE线然后到另外商铺配电间(电表设在另外商铺配电间)的话再接地是不是太远了。