有电友分享说,前几天在车间调试设备,遇到了特别奇葩的问题。

首先,配电柜是由某知名集成商装配。其次,外部线由本公司的装配人员完成。通电后,运行良好,我为PLC刷固件,上传程序,设置变频器参数。设备手动测试过程中,遇到传感器不亮的情况,PLC模块相应点位不良,程序内点位不通。 

遂怀疑接错线,查线后接线无异常,但无论如何都无法传输信号。怀疑传感器坏,更换后出现同样问题。

将好的传感器信号线,与此传感器信号线互换,信号正常,说明PLC点位没问题,有问题的传感器,仍然无法传输信号。随即检查传感器的0V、24V电源是否正常,经检测端子排的0V、24V电源都正常。

最新回复
发布回复
回复电工小能手:1.传感器信号传输问题,有可能是端子没有压到头,导致虚接导致。2.多个传感器同时失电问题,端子排短接排虚接导致,稍有晃动导致,这故障正常检测真心查不出。
回复电工小能手:传感器瞬间失电,检查电源,电线,并接点,瞬间出问题的,你测量电源肯定是正常的,最大怀疑的地方在于并接点,多线压接地方,已经有比较明显的故障范围了,检查处理不难。
回复电工小能手:还是要细心,新设备,不通不行就换传感器,一拆一装的,容易发现,瞬间掉电,短路保护,接触不良,电缆问题挨个查,找共同处,新设备好查些。
回复电工小能手:这个问题先想到是否接错线,再查是否有虚接点或者端子排跨界器安装不良导致的接触问题,最后再怀疑物料,标准件一般不会说送电就有问题。