下载贤集网APP入驻自媒体
为搞好锅炉的安全运行,提高锅炉的安全保障系数,特制定锅炉安全保护定期试验制度。
1.水电暖工区具体负责对锅炉的安全保护定期试验;
2.锅炉正式投入运行前,必须按有关规程规定对锅炉及其辅机上配置的安全阀、压力表到当地劳动部门进行校验,经过校验合格后方可投入使用。每台锅炉至少应装设两个独立的水位计,水位计应有指示最高、最低安全水位的明显标志;
3.安全阀压力整定时,应安排专人监视压力表和水位表,防止超压和缺水事故的发生。操作时,戴防护手套,清理场地,放妥工具、防止滑倒和汽、水喷出伤人;
4.安全阀整定后,应在工作压力下再做一次自动排汽(水)试验,直至符合有关规定;
5.为防止安全阀的阀芯和阀座发生损坏,每星期至少手动试验一次安全阀,每月至少作一次自动排汽(水)试验;
6.司炉人员应将每个安全阀的开启压力、回座压力、阀芯提升高度、调整日期和调整人员等情况,详细记入锅炉技术档案;
7.压力表每半年在当地劳动部门校验一次。锅炉压力必须保持稳定,不得超过设计压力运行,运行时每星期进行一次压力表弯管的冲洗,保证弯管畅通无堵塞;
8.每班冲洗一次水位计,连管内部应清洁畅通。