简单易学的地暖流量计算方法

 上海炫风实业集团有限公司

下载贤集网APP入驻自媒体

案例:

1、地暖面积100平方;

2、热负荷指标为120w/m2

3、供、回水温差△t:6℃。

(当然你也可以5℃或者7℃)

条件都设定好了,开始计算...

这个100平方的采暖面积总的热负荷是:

Q=100×120=12000W12000J/s

水的比热是C: 4.2×1000J/(kg.)

高中时学了个公式:

W=m×C×t

 

以上公式中W就是热量,单位是J(焦)

m是热水的质量,单位是kg

这个公式告诉我们:

m质量的水升高△t温度需要多少热量W...

好了:

WQ的关系,W的单位是JQ的单位是瓦也就是J/S(焦每秒)

Q=W/s

那我们就这样推论:

 

Q=W/s=(m×C×t)/s=m/s×C×ts是秒)

 

Q:12000W(12000J/s)

C4.2×1000J/(kg.)

t6

 

只有这个m/s是个未知数,m的单位是kg...

那这个m/s单位就是Kg/s

把已知的数据套到上面公式去...

Q=m/s×C×t

12000J/s=m/s×4.2×1000J/(kg.)×6

那么m/s=0.48kg/s

大家把m/s看成一个整体,m/s单位就是kg/s

这不就是我们要算的流量吗?

有的同学就要说了:

我们说的流量不是:吨/小时(t/h)么?

 

千克每秒换算成吨每小时那就简单了...

一个小时3600秒对吗?

一吨水就是1000Kg...

0.48kg/s×3600÷1000=1.728t/h(吨每小时)

由上计算得:

100平方地暖面积需要1.8t/h左右的热水流量