中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

余热电站机组整套启动操作票

 上海炫风实业集团有限公司

下载贤集网APP入驻自媒体

机组即将启动,复习机组整套启动操作票,确保机组顺利启动。

1、得值长令:2号机组冷态启动。

2、确认影响机组启动的检修工作已结束,安全措施已恢复,警示牌全部收回。

3、确认机组各辅助系统已按系统启动前检查卡检查完毕,联锁保护试验合格。

4、执行机炉主保护投入操作票。

5、确认主机润滑油、EH油、电泵润滑油油质合格。

6、对2号机空冷风机测绝缘,合格后送电。

7、通知燃料运行做好上煤准备。

8、通知脱硫对2号吸收塔注水,吸收塔液位不低于6.0米。

9、确认除盐水箱储水量高于4000吨,除盐水泵备用良好。

10、检查DCS画面报警信号正常,无异常报警,参数指示正常。

11、投入循环水系统运行,#2机开式水母管压力0.30.45 MPa

12、投入压缩空气系统,压缩空气压力不低于0.6MPa

13、投入闭式水系统运行,闭式水母管压力0.60.8MPa

14、投入2号机辅汽联箱,调整辅汽压力至0.40.8MPa

15、投入2号炉电除尘灰斗加热器、绝缘子加热器;投入电除尘振打装置运行。

16、投入2号炉膛火焰、干排渣摄像监视器运行,指示正常。

17、投入2A2B空气预热器冷端双介质吹灰器高压冲洗水喷嘴防堵压缩空气;启动2A2B 空气预热器运行,电流2024A;主辅马达联动试验正常;检查双金属扇形板自动跟踪装置在下限位置。

18、投入2号炉2F磨煤机微油燃烧器监视器运行,指示正常。

19、投入2号机EH油系统运行,EH油母管供油压力13.514.5MPa

20、投入2号机润滑油系统运行,润滑油供油母管压力0.110.13MPa

21、投入2号机密封油系统运行,空侧密封油母管压力0.60.8MPa,氢侧密封油压力母管压力0.81.0MP,氢油压差56110kPa

22、确认2号机发电机气体置换完毕,将氢气压力提高至0.150.2MPa。投入氢气纯度仪、湿度仪、发电机漏氢监测仪。

23、投入2号机定子冷却水系统运行,控制氢水差压不超过0.035MPa

24、执行2号发电机测绝缘操作票。

25、投入2号机顶轴油系统,母管压力8.512.5MPa,各瓦顶轴油压不低于4.5MPa

26、投入2号机盘车装置运行,投入连续盘车。

27、启动锅炉上水泵,对2号炉炉水循环泵电机循环水外置滤网及电机腔室注水并冲洗,水质合格后停止。

28、启动炉水循环泵冷却水泵,检查冷却水流量正常。

29、记录锅炉膨胀指示(上水前、后,点火升压各阶段)。

30、对2号锅炉辅汽母管进行暖管。

31、对2号炉油枪吹扫蒸汽、预热器吹灰、暖风器(冬季)进行暖管。

32、投入送风机、一次风机、引风机液压油及润滑油系统,并进行油泵联锁试验及双电源切换试验。

33、将风机备用油泵投入备用联锁,检查油压、油位正常,根据油温情况投入电加热。

34、启动7台磨煤机润滑油泵、液压油泵,根据油温情况投入电加热。

35、投入2号炉干排渣系统。

36、开启2号机排汽装置补水门,将排汽装置补水至2500mm

37、凝结水管道注水排空完毕后将精处理投入旁路运行。

38、投入凝结水系统,关闭5号低加出口电动门、旁路电动门及入口排水电动门,开启烟气余热回收装置入口电动总门及管道升压泵出口电动门,对烟气余热回收装置注水排气。

39、首先将6号、7号低加切至旁路,开启烟气余热回收装置水侧出口电动门及电动调节门。

40、开启5号低加出口排水电动门,对低加旁路及烟气余热回收装置冲洗开始对凝结水系统冲洗。

41、烟气余热回收装置冲洗合格后(Fe≤500ug/L),将6号、7号低加切主路冲洗。

42、凝结水冲洗合格后(Fe≤500ug/L),通知化学投入前置过滤器,除氧器上水至正常水位19002100mm

43、开启烟气余热回收装置再循环调节电动门,关闭出口电动门,启动 管道升压泵运行。

44、除氧器冲洗合格(Fe≤ 2ug/L)后停止,维持除氧器水位2200mm

45、辅汽至轴封调节站前供汽管路暖管。

46、辅汽至除氧器加热供汽管路暖管。

47、投入除氧器加热,维持除氧器水温3050℃。

48、对给水泵进行注水排空,启动 给水泵,电流 A,对除氧器进行循环加热,并通知化学对给水水质进行定期化验。

49、对给水管路及高加水侧注水排空。

50、高加系统注水排空结束后投入高加水侧运行。

51、锅炉进水速度:夏季进水时间不小于1.5小时,冬季进水时间不小于2.5小时,当水温与启动分离器壁温的温差大于50℃时,应适当延长进水时间。冬季进水流量控制在50t/h,夏季控制在90t/h

52、见水后关闭省煤器入口集箱疏水一、二次门。

53、见水后关闭分离器入口放气一、二次门。

54、见水后关闭折焰角汇集集箱放气一、二次门。

55、见水后关闭螺旋管圈出口集箱放气一、二次门。

56、见水后关闭分离器出口放气一、二次门。

57、开启分离器贮水箱冲洗管路手动门、电动门,调整冲洗流量在20%BMCR400t/h)。

58、联系化学对锅炉水质进行连续监测,每隔1小时汇报一次化验结果。

59、锅炉开式冲洗过程中,将冲洗水排放至扩容器。

60、根据化学水质化验,贮水箱排水Fe200300μg/L时,开式冲洗结束。

61、开式冲洗结束后关闭水冷壁入口集箱疏水一、二次电动门。

62、开式冲洗结束后关闭螺旋管圈出口集箱疏水一、二次电动门。

63、开式冲洗结束后关闭折焰角入口汇集集箱疏水一、二次电动门。

64、开式冲洗结束后关闭炉水循环泵出口管路的疏水一、二次手动门。

65、启动2号炉炉水循环泵,电流 A,出入口差压0.91.0MPa,电机腔室温度2545℃。

66、贮水箱水位控制在68608000mm,贮水箱溢流阀调节门控制投自动。监视炉水循环泵最小流量阀自动正常。

67、贮水箱出口水质Fe200μg/L,根据启动疏水扩容器水位及水量启动12台启动放水泵,冲洗水回收至排气装置。

68、调整锅炉给水流量至20%BMCR,省煤器入口给水流量50%BMCR进行锅炉冷态闭式冲洗。

69、当省煤器入口水质含铁量<50ug/L,分离器出口含铁量<100ug/L,闭式冲洗合格。

70、确认轴封加热器水封进行注水完毕,执行轴封投入操作票。

71、执行机组抽真空操作票。

72、执行2号发变组转热备操作票。

73、检查锅炉本体、烟道、干排渣冷灰斗人口门、检查口全部关闭。

74、检查主汽吹灰电动门关闭,各台蒸汽吹灰器都已完全退出炉内。

75、执行点火前机组疏放水门检查卡,就地确定疏放水门开启。

76、启动 微油点火助燃风机,风压3.5kPa以上,打开燃烧器各路风门,投入 微油点火助燃风机备用。

77、启动 火检冷却风机,检查冷却风母管压力正常。投入 火检冷却风机备用。

78、根据环境温度投入暖风器(冬季,执行暖风器投运操作票)。

79、通知脱硫启动1台浆液循环泵。

80、通知燃料运行对FGBE原煤仓上煤至8米以上。

81、启动 稀释风机运行,将 稀释风机投入备用,检查2A2B氨气/空气混合器入口稀释风流量均大于 m3/h

82、投入2号炉气力输灰系统。

83、启动2B引风机 密封风机,将 密封风机投入备用。启动2B引风机,调节静叶开度维持炉膛负压在-100-150Pa

84、启动2B送风机,保持风烟系统单侧运行,调整风量至吹扫风量。

85、检查炉膛吹扫条件满足,燃油泄漏试验投旁路,调整给水量在600t/h以上。

86、启动炉膛吹扫程序,5分钟后吹扫结束,MFT复归

87、投入炉膛烟温探针及炉膛火焰摄像装置。

88、投入2号炉燃油系统。

89、锅炉使用微油点火,确认1F磨已切至微油点火模式。

90、调整燃油母管回油手动门,供油压力3.03.5MPa

91、关闭微油回油管路手动门,开启微油供油手动门,调整微油压力至1.0MPa

92、投入空气预热器连续吹灰。

93、打开一台或两台磨煤机的挡板进行通风,开启所有备用磨煤机密封风门。

94、启动 密封风机,电流 A;启动1B一次风机,电流 A

95、投入静电除尘器一部分高压电场。

96、控制一次风压至7.58.0kPa,调整密封风机出口压力1315kPa,将另一台投入备用。

97、启动 风道加热增压风机,将另一台投入备用。

98、投入一次风道加热油枪23支进行暖磨,控制油枪壁温不超过600℃。

99、投入F1F5微油气化油枪,控制油枪壁温不超过600℃。中心筒壁温不超过600℃,若超过可间断停运该油枪。

100、当F磨煤机出口温度达到55℃时,投入F制粉系统,调整一次风量115.6125t/h,煤量加至20t/h

101、就地检查锅炉燃烧情况,金黄色火焰。

102、增加F磨煤机煤量,严格控制汽温的温升率(启动初期不超过1.1/min。主蒸汽压力≥0.1MPa升温率11.5/min,控制炉膛出口烟温小于540℃)。

103、汽水分离器压力达到0.2MPa时,关闭屏式过热器出入口汇集集箱放气一、二次门;AB侧末级过热器出口管放气一、二次门;AB侧末级再热器出口管放气一、二次门;AB侧包墙放气一、二次门。

104、主汽压力0.20.8MPa时,投入高低压旁路系统(冬季启动应将主汽压力升高至5MPa后再投入低旁系统)。高旁门开启应缓慢,防止贮水箱水位波动大。

105、高旁减温水投入自动,温度值设定280℃(高旁后汽温在270℃至280℃再开减温水,这样有利于再热器暖管)。

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流