1、首先要确定设备是多大功率的,一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。
2、其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这种差别,两者的换算关系为:视在功率*功率因数=实际输出功率。
3、UPS有在线式和后备式。在线式的价格贵一些,但输出也比较稳定,建议服务器使用在线式的UPS。后备式一般几百块钱,但个人使用感觉这种UPS容易烧保险丝,一般普通台式机用用还行,但服务器不太推荐用后备式。
4、选择ups机头容量。建议实际运行负载占机头容量的40%到60%,延长机头寿命并为以后增加硬件提供余量。服务器系统的功耗是变动的,一般比额定要小得多,比如一台服务器的额定功率800w,加上附属的显示器交换机等总额定功率1000w,因为硬件配置数量和运算负荷的不同,在实际工作时大部分时间功耗不会超过600w,配置ups以600w为准,最小选择1kva的机头。
5、选择电池,按实际功耗乘以要延时的小时数,就是需要的电池的储能数,再考虑功率因数和机头转换效率,按1.1到1.2倍来配置电池,比如1kw延时4小时,电量4kwh,需要12v100ah的电池4块即可满足。