各位大佬 ,一个线路中既有三相又有单相电流怎么计算电流?如图,选进线电缆的时候电流是按15A+15A+15A+15A+10A+10A+10A=90A计算,还是按15A+15A+15A+15A+(10A+10A+10A)/3=70A计算电缆?

最新回复
发布回复
功率是恒定的,不管你多大电压,是单相还是3相,这条线上的总功率,一般情况下都不得超越60A。
如果有三相设备,有单相设备,总功率取三相和单相设备之和。总额定电流按照 :三相和总功率计算,不知道我理解的对不对。
先算三相设备电流,再算单相设备电流(单相设备负荷尽量均分三相),按照单相设备最大的一相计算电流,后加上三相设备电流.
总电流计算公式是,电路总的电流等于三相设备电流 (A)+单相设备最大的一相计算电流(A)就可以了。
我的想法是如果有三相设备,有单相设备,总功率取三相和单相设备之和。