昆仑通态触摸屏串口连接200plc,模拟运行正常plc有响应,实物连接plc没反应。求助大神解答一下?
波特率都是9600

最新回复
发布回复
1.得用usb转485的才可以模拟,西门子官方的那个不支持, 2.查看电脑用的com口是多少。把串口端口号填成和电脑一样就可以了。
你的线没猜错的话应该不是RS232的,大部分都是RS485的,找RS485的COM口。
1、PLC没有处在运行(RUN)状态,处于编程状态,用户程序UM没有运行。 2、PLC虽然已经运行,但是通讯参数不对,如波特率(通常9600),奇偶校验等,需要在PLC和组态软件两方面设置相同才行,否则就会出现通讯灯闪烁,无法连接的情况。 3、触摸屏的组态不正确,应在组态软件中选择正确的PLC品牌、型号、特别是通讯协议,同时如第2条,通讯参数应与PLC一致。
以前遇到过这种情况,改变一下1-com2口就好了。你可以尝试一下。
COM2,偶校验,其他的看PLC软件里面的设置波特率。