因为之前就跳过闸,最后一次跳把漏电保护器烧坏了,然...

 科闻天下

下载贤集网APP入驻自媒体

因为之前就跳过闸,最后一次跳把漏电保护器烧坏了,然后电工换了个漏电保护器,结果还是推不上去,他说是火线接地了,然后就把零线没有经过漏电保护器,现在有电了,请问下这样会有什么隐患嘛?

最新回复
发布回复
这样接相当于漏电开关是多余,你还不如换不带漏电的,至少短路会跳闸,这样怎么都不会跳闸。
这个相当于1P开关,而且还没有漏电保护。
接上零线立马跳闸,火线接地。建议查线路同时漏保接线恢复。
火线接地是很危险的,这样设计相当于漏电保护器是没有用的,存在安全隐患
这样就像没有漏电保护器一样,是很危险的,建议赶紧修复好