家里准备上水箱,但对于两种安装形式的出水压力是否一致表示不解,在此请教各位大佬:
如图,水箱安装于屋顶,出水都是自然流出,没有增压设备。出水管有两种安装方式,左边这种施工难度比较大,右边的施工比较简单,但右边的三楼用水点的出水压力跟左边这种比较起来会不会有明显的减小?

最新回复
发布回复
我觉得肯定是左侧的压力大,右侧的增加了弯度,压力会减小。
静态压力应该是一致的;但是当水流动起来的时候,右边弯头多管路长,龙头损失大一点,就常常造成动压不足,所以要是安装的话还是尽可能用左边的图吧。
考虑管路压损,右边的比左边的压力小一点。没有压损,两个出水压力一样。
左边,这样3层的出水受1、2层的影响小
应该是一样的效果,我家的左边这种(从水箱一根管下来,每层从这根管引一个用水点),一楼水开到最大,三楼直接就放不出来
压力一样,流速不同,右边的慢。
为什么左边的施工会比右边简单 我觉得应该更简单直接吧
左边好, 右边今后不好维修。如果只是3楼用,开始用可以没有什么问题,时间长了头疼。