配电房更换了一台1250KVA变压器,有5路400V低压出线柜,送往不同的车间,变压器更换好后送电,现在出现了有的设备相序正常,有的设备出现了相序保护,这里面有的设备是带变频器的,有的是没有变频器的,按说变压器由专人更换的不会出现接错相序的现象。 这种情况挺正常的的!更新、改造过的电源设备都需要核对相序、相位的。正常情况下只要高压相位、相序正确,低压多回路中出现某一回路相序不正常,任意调换两根相线问题就解决了。