下载贤集网APP入驻自媒体
磁性开关的信号灯亮,不一定就代表信号已经正常传输出去。 一台在运行中的设备干得好好的突然不动了,经过排查我们把故障点锁在了图一气缸退到位磁性开关上,经过对比这个亮着红色指示灯的磁性开关输入信号并没有到PLC,排除磁性开关故障,就是线路有问题,我们顺着这根磁性开关的信号线,捋到了图二的中间过渡控制箱,这个磁性开关是接在右侧隔离栅,再通过隔离栅把信号传送给PLC,隔离栅没有问题,动作磁性开关隔离栅也有动作并输出,但是到二楼总控制柜的PLC怎么也没有输入信号,可以判定这个隔离栅输出信号线到总控制柜之间的一段经常移动的坦克链里面有断线。正好在这根多芯信号电缆里面还有几根未使用的线,根据线号,我们替换了这根坏线后,再次试气缸退到位的信号到PLC上能看到输入点亮,说明信号接通了,让操作工来试设备,运行正常了。