请教一下这个电流互感器是50/5A的穿心三匝,应该是乘以十倍数吧,现在图片可以看到别人直接穿的一条线过,这样的话电表度数是乘以多少倍数,求告知谢谢

最新回复
发布回复
他这个电流互感器本来就是标准50/5A穿三匝的,但是没有穿三匝,直接一条线过去了,这样的话不是应该乘以倍数更大吗?
穿一根估计就是150/5了,30倍。如果不按厂家的三匝安装,只1匝变比为150:5,精度不能保证0.2S级。
穿一根估计就是150/5了,30倍。如果不按厂家的三匝安装,只1匝变比为150:5,精度不能保证0.2S级。
我的想法是应该是没有穿三匝,直接一条线过去了,这样的话不是应该乘以倍数更大吗?