请问专家,接触器短接一相有无危害?白班机修间铣床主...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

请问专家,接触器短接一相有无危害?白班机修间铣床主轴不转,肉眼检查发现接触器烧毁。当时的接线如图。km2接触器V相短接到上口了,我们这立铣km1的转向基本用不到,应急处理也应该是利用km1下口倒相吧?应该是开始V相烧毁不通,就短接了!但是这个操作实在是有违基本的职业操守吧?这样接触器下口和电机线圈一直带电啊!专家老师对这个怎么看?谢谢!

最新回复
发布回复
确实非常危险。电机有一相长期带电。如果发生人员触电,一切都晚了。隐患猛于虎,楼主能发现问题,解决问题. 为企业安全生产创造了条件。
唉!这是违反电法的,如果是流水线,应急可以这样做,同时立即申请购买,买来新的立即更换!不可以长期这样。
得提出这个事,这种处理方式并且不交班说明是很严重的问题。自己也得习惯验电再动手,遇到过拿断路器做电缆接头用的,拉闸之后上下全有电,不注意就被坑死了。
公司里面的行车好多也是这么接法。一相直接进电机,另外两相通过接触器控制。问行车厂家为什么这么做,说是当电机短路时,空开跳闸起到保护作用。真是醉了,难道不知道这样做给他人带来危险。
得提出这个事,这种处理方式并且不交班说明是很严重的问题。自己也得习惯验电再动手,遇到过拿断路器做电缆接头用的,拉闸之后上下全有电,不注意就被坑死了。临时或者短期的可以,以后电机出现故障可能就麻烦了。
这种问题先不说有没有危害,是有安全风险的,直接短接的话,如果设备强行过载可能会产生火花,形成火灾的风险,建议还是恢复原样请专业的人来维修设备。
以前也干过V相短接,电机线圈直接带电,接触器A相、C相下端也带火,确实危险。为了确保生产没有办法,紧急请购后更换了才放心,呵呵,安全得服从生产
因为即使有备件,更换接触器也要用不少时间,而且在没有备件的情况下,那就要非正常停工更长时间 维修电工应在保证安全的情况下,以保障生产为前题
以前的行车基本上都采用这种接法,就连教育部颁发的电工技术资料中提供的行车电路图也是接触器控制两相剩下的一相直连。还有就是在频繁的进行正反转操作的电动机控制线路中也有很多采用这种接法,可能是减少两组触点也可以减少两个故障点。
电机线圈的接触器a相和C相也带火,比较危险。如果设备强行过载就可能产生火花。建议可以频繁的去进行正反转操作。
电机线圈的接触器A相和C相也带电,比较危险。如果设备强行过载就可能产生火花。建议可以频繁的去进行正反转操作。
造成设备损害。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电器中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器常闭点短接会造成设备损害。短接如果处理不及时或不得当,轻者可导致线路(包括电子元器件)损毁,重者可导致电击现象,引起火灾或人身触电伤害。
一般情况下,工业电器中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以 达到控制负载的电器。