中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

求助各位专家!公司架设了一条10公里的10kv线路...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

求助各位专家!公司架设了一条10公里的10kv线路,负载是一个乡的供热站,采用电加热锅炉,共有12组加热装置。线路中间装了三组真空断路器,线路采用240的铝绝缘导线。供电后,发生中间一组真空断路器跳闸问题,据用户自述,都是在加热装置投入到第7或8组时停电。经检查,三组断路器跳线设置都是一样的,没有外部接线,只是中间一组断路器的一个设备线夹没有上紧,但是外观没有异常,其他没有发现问题。上紧线夹,检查没有其他异常,恢复供电后,故障依旧,不得已,将中间断路器短接,恢复了供电,使用正常。请问各位专家,断路器跳闸和线夹没有压紧有关系吗?恢复后仍然跳闸,断路器是不是有问题?感激不尽!

最新回复
发布回复
根据你说的情况,怀疑这台真空断路器在没过流的情况下过流跳闸了。可以对这台真空断路器在线下进行分合闸操作,并进行高压试验,确定质量问题。真空开关属于自动负荷开关,可以带负荷分合闸,隔离开关属于手动刀开关,不能带负荷分合开关。
一般来说线路采用240,绝缘导线供电后有调查,多半是发生的负债或者转动现象,可以检查一下,是不是断路器发生故障导致电线跳闸?
短路:这是一种极端的现象,指的是零线以及火线没有经过电器就直接触碰到了一起,这样会产生非常大的电流。这种电流能够烧毁电器,甚至可能发生触电事故。
真空开关属于自动负荷开关,可以带负荷分合闸,隔离开关属于手动刀开关,不能带负荷分合开关。各位讨论时请看清开关,以免不必要的争论。
一般线路可以采用240,或者供电有问题了再调查也行,如果负载了或者发生转动建议更换一个。
短路之后会产生非常大的电流,会烧毁电器或者是发生触电事故。真空开关是属于自动负荷开关,带负荷分合闸。
短路会产生非常大的电流,会烧毁电器或者是发生触电事故。真空开关是属于自动负荷开关,带负荷分合闸。

为您推荐

热门交流