中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

请大神解惑:隔离型控制变压器次级为什么对机壳有电压...

 无雨歌

下载贤集网APP入驻自媒体

请大神解惑:隔离型控制变压器次级为什么对机壳有电压?变压器如图,常用的隔离型控制变压器,偶尔用万用表测量了一下,次级两个端子都对机壳有电压,电压大小跟120V左右请问这是怎么回事?机壳没有接地,电源进线三相380V,没用地线。谢谢赐教!

最新回复
发布回复
n端子如果是悬空不接地的话,L端和N端是存在对地电压的,似乎是由于实际上线路对地存在分布电容,根据理论计算,理想情况下火线端与零线端对地电压对半分,都是110V。工作中实际测量过,确实存在对地电压,但不是对半分。
这种机壳对零线间的漏电,如果用湿手手背小面积碰机壳可能还会有麻电的感觉。容性漏电,有屏蔽层就好了,把屏蔽线直接接电源地线,把插头换成三芯插头。
这种机壳对于零线之间的漏电是很常见的,如果湿手的小面积接触到机壳会有麻麻的感觉,一定要注意了。
我觉得应该是变压器有故障使外壳带电,或者变压器的初级绕组和硅钢片靠得很近形成了一个小容量的电容器使周围带电。
隔离变压器,对外壳本身就是一个悬浮电压,所以,测量其对外壳有电压这很正常。
就是一个降压变压器,金属外壳接地,所有的设备都应该这样操作。
这种机壳对零线间的漏电,如果用湿手手背小面积碰机壳可能还会有麻电的感觉。容性漏电,有屏蔽层就好了,把屏蔽线直接接电源地线,把插头换成三芯插头。

为您推荐

热门交流