照片所示燃烧器 烧的液化气 最开始的问题是点火后一会就熄火 检查发现火焰探针锈蚀严重 更换了探针 现在问题是小火中火正常 一开大火 一会控制器就报警熄火 怎么查这个 电磁阀?大火的喷嘴?平时很少接触这个 有修过的指点一下

最新回复
发布回复
燃烧器大火熄灭的话,可以用*来点火以后再熄火,否则探针的锈蚀严重会影响质量的。
最常见的是火焰信号问题,没有感测或弱到或信号传送故障。这个故障一般着火不超过10秒。如果是内压问题,就是燃烧机的现功率与设备燃烧室或烟道总体因燃烧气体形成的压力不匹配。
你肯定前期的保养不到位,其中,出现燃烧器变形 点火系统故障问题而无法维修时,应该立即让厂家来维修 不行的话推动安装可燃气体报警装置.
如果一开大火就会出现报警熄火现象的话,我觉得会不会因为没有感测或者信号传送出现故障导致的。
可能是火焰感应器失灵导致传递给控制器的反馈信号为电磁阀控制失灵,致使在大火状态下直接关闭电磁阀避免事故发生。
看图片,似乎点火、小火大火分三个电磁阀。 转大火时手摸一下电磁阀有没有动作。 最好还是找到相应的说明书,有故障代码提示的,或者有指示灯提示的。
可能是由于前期的保养不到位或者是点火系统故障,或者是由于没有感测或者信号传送出现故障导致。如果是内压的问题,那么就是燃烧机的现功率和设备燃烧室的压力不匹配。
可能是由于前期的保养不到位或者是点火系统故障,或者是由于没有感测或者信号传送出现故障导致。如果是内压的问题,那么就是燃烧机的现功率和设备燃烧室的压力不匹配。