下载贤集网APP入驻自媒体
上午11点多的时候朋友接到一个农贸市场的报修电话,他反应:他们市场最近经常跳闸,而且总是越级跳闸,由于总闸是在街道办事处的配电室里,进出非常不方便,所以他想让我们给帮忙查查原因。 由于不是太急的抢修,我让同事们吃过午饭才过去的。同事到现场之后打开他们的配电柜门,同事瞬间被气笑了:这是什么人的设计?35平方毫米的进线电缆,配置一个315A的塑壳断路器,下面有5路出线,每路出线的开关都是4P125A的塑壳断路器,每个分开关的出线都是25平方毫米的电缆,这种配置让朋友十分无语。 其实,看过这个现场配置,朋友就大约明白了他们为啥总是越级跳闸的原因了,肯定上级开关是根据35平方的电缆的载流量配置的,也就是说他的上级开关在125A左右,现在负荷超过开关的额定电流所以引起了跳闸。 为了证实自己的想法,朋友又和市场人员去了一趟办事处的配电室。到配电室之后同事找到他们的开关,发现原来是160A的空气开关,那说明这根电缆已经在超负荷使用了。朋友给他们建议,第一减负荷使用,第二重新更换进线电缆和办事处的上级开关。市场人员对我的朋友们感谢一番之后表示一定会尽快整改。希望他们会对自己的安全负责!