今天中午接了一个用户的电话,他说他们有一个回路总是不定时跳闸,他们已经更换过两个3P塑壳断路器,而且也用摇表检测过电缆,但每天还是不定时跳闸,所以他想让我们去协助他们查看具体原因。
知己正想出去办点私事不要请假了),于是叫上一个同事和我一起赶了过去。到地方之后同事检测他们三相负荷都很平衡,接着把开关下口线拆了下来,摇测绝缘也都在合格范围之内。我们初步怀疑也是开关质量问题,然后同事把开关上口进线也拆了下来想让他们更换开关。这时,我突然发现他们上口进线的铜接线端子已经断裂一大半了,知己瞬间明白了他这是接触面积小导致过热跳闸。于是我让他们找来一个接线端子重新压接好,然后告诉他们再持续观察一下,如果还是跳闸再给我们打电话。