下载贤集网APP入驻自媒体
朋友接了个单,要配电柜个,让我给他出个图纸,这个客户非常注重节能,所以才有了以下几个要求: 1、每天下班前可以通过一个按钮把厂里所有辅助设备断电; 2、全厂的照明可以一键全部启停,也可以单独启停,因为不同工序的下班时间不一样,而且照明的时间段有要求,意思是大白天不能开灯; 3、全厂的散热风扇可以一键全部启停,也可以单独启停; 4、电箱要有多余的开关位置,方便以后加灯和风扇。 这四个需求了解后,我又到厂里实际看了一番,辅助设备有两台几十千瓦的空压机,和其他小的机器。照明灯和风扇有有12路 说一下我的思路: 1、用一个大接触器来控制辅助设备的总电源; 2、用时控开关串到两档开关旋钮上,一档是单独启动,一档是全部启动。时控开关的作用是,没到时间的话,无论是单独启动,还是全部启动都无效。 配置完后,上电试了一下,基本要求。